Проектируется 2-х этажное здание детского сада II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО на 200 мест с двумя эвакуационным выходом из здания. Со второго этажа предусмотрена одна открытая лестница до вестибюля первого этажа и две наружные эвакуационные лестницы в торцах коридора. На втором этаже размещено 100 детей. Расстояние от дверей спальных комнат на втором этаже до выхода в открытую лестницу составляет 32 метра. Определить соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов противопожарными требованиям.


Прошу, помогите!!!!!!!!! :mol: :mol: :mol:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить задачу по пожарной безопасности! Пожалуй
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 27, 2013 8:44 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
ЮлианаБерестенко писал(а):
Проектируется 2-х этажное здание детского сада II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО на 200 мест с двумя эвакуационным выходом из здания. Со второго этажа предусмотрена одна открытая лестница до вестибюля первого этажа и две наружные эвакуационные лестницы в торцах коридора. На втором этаже размещено 100 детей. Расстояние от дверей спальных комнат на втором этаже до выхода в открытую лестницу составляет 32 метра. Определить соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов противопожарными требованиям.
Прошу, помогите!!!!!!!!! :mol: :mol: :mol:


--------------------
Не соответствует!!
:?: 100 детей и одна лестница??
:?: И вы хотите по одной лестнице 100 ребятишек спустить в вестибюль?
:?: 32 метра??
:arrow: Дети не добегут -32 метра это ого-го-го!!

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить задачу по пожарной безопасности! Пожалуй
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 27, 2013 8:50 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср ноя 27, 2013 8:15 am
Сообщений: 3
Так мне и нужно всё исправить, решить по СНиПам и всё сопоставить!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить задачу по пожарной безопасности! Пожалуй
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 27, 2013 9:07 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
ЮлианаБерестенко писал(а):
Так мне и нужно всё исправить, решить по СНиПам и всё сопоставить!


------------------
Вот здесь всё расписано!!!

http://lib.znate.ru/docs/index-209868.html

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Составленная в отношении: ГОУ детский сад общеразвивающего вида № 2438 Департамента образования г.Москвы Западного окружного управления образования
Расположенного по адресу: г. Москва, ул. Академика Анохина, дом 52

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить задачу по пожарной безопасности! Пожалуй
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 27, 2013 9:14 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
ЮлианаБерестенко писал(а):
Со второго этажа предусмотрена одна открытая лестница до вестибюля первого этажа и две наружные эвакуационные лестницы в торцах коридора.


В проектной документации есть раздел №9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности". Что там написано?
Если нет еще раздела, тогда он оформляется на основании требований к Детским дошкольным учреждениям, специализированным домам престарелых и инвалидов (неквартирные), больницам, спальным корпусам школ-интернатов и детских учреждений (Ф1.1).
Смотрите также раздел 5 СП1
Все расстояния до эвакуационных лестниц там расписаны, длина путей эвакуации от наиболее удаленной точки помещения до входов в лестничные клетки, в тупиковых частях, высота путей эвакуации, лестниц и т.д.

А то Вам с ходу просто так понапишут:
Владимир Юрьевич писал(а):
Не соответствует!!

Владимир Юрьевич писал(а):
ого-го-го!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить задачу по пожарной безопасности! Пожалуй
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 27, 2013 9:22 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
ЮлианаБерестенко писал(а):
Так мне и нужно всё исправить, решить по СНиПам и всё сопоставить!


--------
:arrow: :arrow: http://dskv1782.mskobr.ru/conditions/security/bezopasnost_uchrezhdeniya/
Декларация составлена в отношении Государственного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1782 Северо-Восточного окружного управления образования Департамента образования города Москвы.

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить задачу по пожарной безопасности! Пожалуй
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 27, 2013 9:26 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
borneo писал(а):
ЮлианаБерестенко писал(а):
Со второго этажа предусмотрена одна открытая лестница до вестибюля первого этажа и две наружные эвакуационные лестницы в торцах коридора.


А то Вам с ходу просто так понапишут:
Владимир Юрьевич писал(а):
Не соответствует!!

Владимир Юрьевич писал(а):
ого-го-го!!

--------------------
Повторяю: Ого-го-го!!
Декларация пожарной безопасности
http://urf.podelise.ru/docs/318/index-9322.html

deklaraciya pozharnoj bezopasnosti gou detskogo sada 2282.doc

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить задачу по пожарной безопасности! Пожалуй
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 27, 2013 9:29 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср ноя 27, 2013 8:15 am
Сообщений: 3
Спасибо большое за помощь!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить задачу по пожарной безопасности! Пожалуй
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 27, 2013 9:34 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
ЮлианаБерестенко писал(а):
Так мне и нужно всё исправить, решить по СНиПам и всё сопоставить!


:arrow: Взяли СП??
:arrow: :arrow: Читайте!!
"СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010)


5.2.23. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений), а в детских дошкольных учреждениях - от выхода из групповой ячейки до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 2. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел.

Таблица 2

┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Класс конструктивной │Расстояния, м, при плотности людского потока │
│ пожарной опасности здания │ при эвакуации <*>, чел./кв. м │
│ ├─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────┤
│ │до 2 │св. 2 до 3│св. 3 до 4│св. 4 до 5│св. 5 │
├───────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────┤
│ А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками │
│ или наружными выходами │
├───────────────────────────┬─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────┤
│С0 │60 │50 │40 │35 │20 │
├───────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│С1 │40 │35 │30 │25 │15 │
├───────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│С2, С3 │30 │25 │20 │15 │10 │
├───────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────┤
│ Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или холл │
├───────────────────────────┬─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────┤
│С0 │30 │25 │20 │15 │10 │
├───────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│С1 │20 │15 │15 │10 │7 │
├───────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│С2, С3 │15 │10 │10 │5 │5 │
├───────────────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────┤
│ <*> Отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади пути │
│эвакуации. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приведенные в таблице 2 расстояния следует принимать для зданий: детских дошкольных учреждений - по гр. 6; стационаров лечебных учреждений - по гр. 5. Для остальных общественных зданий плотность людского потока в коридоре определяется по проекту.

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 


Кто сейчас на форуме