UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 24, 2013 3:24 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 24, 2013 3:13 pm
Сообщений: 17
Поликлиника. есть лестница и эвакуационный выход + выход с лестницы в коридор к основному выходу. Инспектор устно указал на неправильное направление двери, якобы нужно менять направление. Прав ли?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Дверь
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 25, 2013 7:40 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 9:18 am
Сообщений: 1152
Откуда: Регион 02
если у Вас в плане эвакуации указан эвакуационный выход дальше по коридору тогда сидите ровно, т.к. двери должны открываться по ходу эвакуации


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дверь
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 25, 2013 8:09 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
У Вас по указанной лестнице если идти дальше вправо и вниз (на фото на себя) - есть дверь, т.е. эвакуационный выход?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дверь
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 25, 2013 10:21 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 24, 2013 3:13 pm
Сообщений: 17
borneo писал(а):
У Вас по указанной лестнице если идти дальше вправо и вниз (на фото на себя) - есть дверь, т.е. эвакуационный выход?


да эвакуационный выход. прямо - основной выход/вход


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дверь
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 25, 2013 11:11 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
Смотрите, 123-ФЗ, статья 89:
3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
1) из помещений первого этажа наружу:
а) непосредственно;
б) через коридор;
в) через вестибюль (фойе);
г) через лестничную клетку;
д) через коридор и вестибюль (фойе);
е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;


Смысл следующий:
1. Со всех верхних этажей люди попадают на эвакуационную лестницу и далее по лестнице на выход (вариант 2б),
2. С первого этажа люди могут выйти по вариантам п.1 а-е
Путь эвакуации не проходит по следующей схеме: коридор-лестница до 1-го этажа-коридор 1-го этажа-выход (этого нет в нормах).

Решение вопроса:
1. Перевесить дверь как говорит инспектор, т.к. с первого этажа эвакуационный путь проходит через дверь на фото и далее наружу.
2. Оставить все как есть, доказав инспектору что на 1-м этаже достаточно эвакуационных выходов за исключением указанной лестницы и представив планы эвакуации где данная лестница не участвует в эвакуации именно с 1-го этажа (дверь это всего лишь технологическая связь этажей с первым для сотрудников и посетителей поликлиники).
Выбирайте.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь