Кто занимался этой проблеммой, тот со мной согласится, что ответить на такие вопросы трудно не зная характеристик здания: плошадь, этажность, основные строительные конструкции, назначение здания, противопожарны разрывы до соседних зданий и т.д.
По огнезащите.
В СНиП 21-01-97 не оговаривается какие конструкции в обязательном порядке должны обрабатываться огнезащитными покрытиями (лаками, красками, пропитками и т.д.).
Раньше старые противопожарные нормы требовали обработку деревянных конструкций чердаков.
Если инспектор не требует обрабатывать какие-то конструкции в модуле в целом (балки, колонны и т.д.), то не надо их трогать в недоступных при эксплуатации (не при сборке) местах.
По перекрытию.
Выполнить междуэтажные перекрытия с пределом огнестойкости не менее REI 45 можно, но это дорого по деньгам (поверхность облицовывается гипсоплитой, плюс теплоизоляция из негорючих материалов - минвата), да и не всегда возможно.
В пожарных инспекциях есть специальные справочники в которых представлены различные строительные конструкции и указан соответствующий предел огнестойкости для конструкций (колонны, перекрытия, перегородки и т.д. )
Предел REI 45 для перекрытия соответствует 2 и 3 степеням огнестойкости.
От степени огнестойкости зависит максимальная площадь здания и его этажность, расстояния до соседних зданий (противопожарные разрывы), расходы воды для внутреннего и наружнего пожаротушения. Чем "легче" при пожаре здание сгорит, тем меньше оно долно быть по размерам, расстояние до соседних построек должно быть больше и характеристики водопроводов долны быть мощнее.
Не зная характеристики вашего модуля сложно что-то сказать.
Может для вашего здания достаточна 4-я степень огнестойкости и тогда для перекрытия достаточно REI 15 (15 - это 15 минут)
Здание вообще может быть дерявянным (при определенных условиях) и никаких REI 45 не будут требоваться.
|