 Заголовок сообщения: Гидранты
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 28, 2009 8:25 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 10:19 am
Сообщений: 64
Здравствуйте!!!!Подскажите пожалуйста в каком документе прописано на каком расстоянии от пола, от двери и т.п. нуно располагать пожарные гидранты????


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 28, 2009 8:46 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
22 июля 2008 года N 123-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
16. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Гидранты
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 28, 2009 8:59 am 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 12:31 pm
Сообщений: 5195
Откуда: Самара
Mariya! писал(а):
Здравствуйте!!!!Подскажите пожалуйста в каком документе прописано на каком расстоянии от пола, от двери и т.п. нуно располагать пожарные гидранты????

Вы уверены что гидранты, может пожарные краны?
Если краны, то это НПБ по пожарным шкафам: НПБ 151-2000
ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.
http://www.pogdelo.ru/norma2.htm


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 28, 2009 9:12 am 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Ребята, надо строго разделять для себя два различных понятия: "гидрант" - относиться к наружному противопожарному водопроводу, "ВПК" (внутренний пожарный кран) - к внутреннему противожарному водопроводу!!!. Судя по вопросу речь идет про ВПК, но и про "гидрант" тоже полезная информация!!!

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Гидранты
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 08, 2011 10:49 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 6:57 am
Сообщений: 1971
Откуда: Там, где сбываются мечты
Подскажите, если кто сталкивался.
Должны мы представить в пожарку справочник наружного водоснабжения.
Там есть графа - Разметка на указателе (лицом к указателю)
Что бы это значило?? Что туда писать?

_________________
Los sueños se cumplen si tienes fe en ellos


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Гидранты
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 09, 2011 1:15 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 7:58 pm
Сообщений: 90
По поводу должны или нет, встречный вопрос - Вы это кто? Скорее всего речь идет о заводомерной сети. А по поводу что указывать - указываете расстояние в метрах от места (стены) где висит указатель "ПГ" до крышки "ПГ".т.е. если встать к стене здания, то сколько надо пройти вперед (под прямым углом) и в сторону, чтоб найти крышку "ПГ"


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Гидранты
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 09, 2011 1:56 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 6:57 am
Сообщений: 1971
Откуда: Там, где сбываются мечты
Вовчик писал(а):
По поводу должны или нет, встречный вопрос - Вы это кто? Скорее всего речь идет о заводомерной сети. А по поводу что указывать - указываете расстояние в метрах от места (стены) где висит указатель "ПГ" до крышки "ПГ".т.е. если встать к стене здания, то сколько надо пройти вперед (под прямым углом) и в сторону, чтоб найти крышку "ПГ"


Мы это не большое предприятие на территории которого находится гидрант 8)
Ну я просто вписал туда то, что на знаке было написано :D d150 ПГ1 6м
Так что расстояние как раз и вошло)

_________________
Los sueños se cumplen si tienes fe en ellos


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Гидранты
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 23, 2012 11:06 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 16, 2009 8:13 am
Сообщений: 31
раз уж тут обсуждается не буду создавать новую тему.
а на какую площадь расчитан пожарный гидрант ?
и пожарные краны ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Гидранты
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 04, 2013 1:03 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 4:25 pm
Сообщений: 1179
Откуда: Тюмень
ППР ст. 55. Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.
Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.
Работая в другой организации имею такой опыт: 2 раза в год приезжает пожарная машина, и проверят гидрант на исправность и водоотдачу. Теперь инспектор ссылаясь на выше изложенную статью требует что б мы это делали самостоятельно, с составлением акта.
Как я это должна делать? у меня же нет такого оборудования как у них? Поделитесь опытом пож-та.
И еще вопрос: есть требование
20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Опять же из опыта: наносим краской. А где требование краской наносить? (почему нельзя в файлик листочек положить и скотчем приклеить)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Гидранты
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 06, 2014 10:07 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн фев 24, 2014 10:41 am
Сообщений: 35
Сейчас ходила искала пожарные гидранты. Они не обозначены. Знаю только точно один, а второй как опознать? Открывать люки? Знаю, что точно есть два. И еще вопрос, на колодцах написаны буквы Д, К, В-это что то значит?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Гидранты
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 06, 2014 10:21 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 16, 2008 10:38 am
Сообщений: 644
Откуда: Москва
ЯрМАРКА писал(а):
Сейчас ходила искала пожарные гидранты. Они не обозначены. Знаю только точно один, а второй как опознать? Открывать люки? Знаю, что точно есть два. И еще вопрос, на колодцах написаны буквы Д, К, В-это что то значит?

Это значит Дренаж(ливневка), Канализация, Водопровод. Ищите люк с надписью ПГ, если имеется генплан - посмотрите там.

_________________
Боишься - не делай, делаешь - не бойся! (с) Чингисхан


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Гидранты
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 06, 2014 11:23 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн фев 24, 2014 10:41 am
Сообщений: 35
Legall писал(а):
ЯрМАРКА писал(а):
Сейчас ходила искала пожарные гидранты. Они не обозначены. Знаю только точно один, а второй как опознать? Открывать люки? Знаю, что точно есть два. И еще вопрос, на колодцах написаны буквы Д, К, В-это что то значит?

Это значит Дренаж(ливневка), Канализация, Водопровод. Ищите люк с надписью ПГ, если имеется генплан - посмотрите там.

Спасибо! Завтра буду рыться в планах.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Гидранты
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 06, 2014 1:52 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт фев 07, 2006 10:42 am
Сообщений: 834
Откуда: Санкт Петербург
типа так:
Утверждаю:
Главный инженер

Акт
проверки состояния пожарных гидрантов
ЗАО “Завод “

27 апреля 2012г.

Гидрант Состояние Замечания
ПГ – 1 Рабочий Заменить указательную табличку, прочистить сливное отверстие
ПГ – 2 Рабочий Крышку окрасить, нанести номер
ПГ – 3 Рабочий Крышку окрасить, нанести номер.
ПГ – 4 Рабочий Крышку окрасить, нанести номер
ПГ – 5 Рабочий Крышку окрасить, нанести номер, прочистить сливное отверстие
ПГ – 6 Рабочий Крышку окрасить, нанести номер
ПГ – 7 Рабочий Крышку окрасить, нанести номер
ПГ – 8 Рабочий Крышку окрасить, нанести номер.
ПГ – 9 Рабочий Крышку окрасить, нанести номер
ПГ –10 Рабочий Без замечаний
ПГ-11 Рабочий Крышку окрасить, нанести номер, откачать воду с колодца, отремонтировать пожарный шка.
ПГ-12 Рабочий Крышку окрасить, нанести номер, откачать воду с колодца.
ПГ-13 Рабочий Крышку окрасить, нанести номер, откачать воду с колодца.

Проверка гидрантов проводилась персоналом участка ТВС

Старший мастер участка тепловодоснаб-
жения ЗАО “Завод “ ____________ .
Инженер по технадзору _____________

_________________
нужно сделать все, чтобы ни чего не делать
с уважением, Вячеслав


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь