 Заголовок сообщения: пожарные щиты
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 17, 2016 8:23 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 17, 2016 8:18 am
Сообщений: 6
столкнулся с такой ситуацией...отсутствует опись на пожарном щите. в связи с чем вопрос: а должна ли она быть на ПЩ? если да, то на основании какого документа? и что на ней должно быть написано?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: пожарные щиты
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 17, 2016 8:44 am 
Мисс Охрана труда-2011 и 2012
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 1:34 pm
Сообщений: 8749
Откуда: Лучший город Земли
Ну прочитайте Вы до конца! Не только огнетушителей...
Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.

_________________
Не делай того, о чём будешь жалеть, и не жалей о том, что сделано.


Последний раз редактировалось Джули-Я Ср авг 17, 2016 9:00 am, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: пожарные щиты
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 17, 2016 8:52 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 17, 2016 8:18 am
Сообщений: 6
ну это огнетушители...меня интересуют пожарные щиты. инспектор сказал на ПЩ должна быть опись, телефоны вызова пожарной охраны и ответственный за ПБ....телефоны и ответственного еще могу понять, но опись? на основании чего? инспектор не комментирует, а время идет...получу по шапке


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: пожарные щиты
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 17, 2016 9:04 am 
Мисс Охрана труда-2011 и 2012
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 1:34 pm
Сообщений: 8749
Откуда: Лучший город Земли
КняZz писал(а):
ну это огнетушители...меня интересуют пожарные щиты. инспектор сказал на ПЩ должна быть опись, телефоны вызова пожарной охраны и ответственный за ПБ....телефоны и ответственного еще могу понять, но опись? на основании чего? инспектор не комментирует, а время идет...получу по шапке

Инспектор все свои требования должен обосновать ссылками на НПА, которые, по его мнению, нарушены. Опись нужна ответственному за ПБ для удобства при проверке комплектности ПЩ, чтобы сразу увидеть, что должно быть на нём, и что есть по факту.
У нас все ответственные за ПБ сами описи понавешали, без всякого инспектора. Чтобы не мотаться каждый раз за журналом.

_________________
Не делай того, о чём будешь жалеть, и не жалей о том, что сделано.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: пожарные щиты
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 17, 2016 9:36 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 17, 2016 8:18 am
Сообщений: 6
ок, спасибо за информацию и беспокойство)))


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: пожарные щиты
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 02, 2016 6:50 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 02, 2016 6:46 am
Сообщений: 1
Доброго времени суток!
Прощу помощи специалистов, ситуация следующая:
имеется блочно-модульная котельная (далее по тексту БМК) газовая по п.481 Постановления правительства «О противопожарном режиме»: Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий (организаций) на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты.
Вопрос: внутри БМК разместить щит нет возможности. Всё очень тесно. Можно ли его разместить снаружи? Чем это аргументировать, какие нормы это устанавливают?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: пожарные щиты
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 20, 2016 4:53 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
Ms. Valeri писал(а):
Доброго времени суток!
Прощу помощи специалистов, ситуация следующая:
имеется блочно-модульная котельная (далее по тексту БМК) газовая по п.481 Постановления правительства «О противопожарном режиме»: Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий (организаций) на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты.
Вопрос: внутри БМК разместить щит нет возможности. Всё очень тесно. Можно ли его разместить снаружи? Чем это аргументировать, какие нормы это устанавливают?


Логичнее и правильнее будет разместить щиты снаружи...это не запрещено...
если внутри будет что-то гореть, зачем заходить внутрь и искать средства пожаротушения...

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь