Заголовок сообщения: Re: Расчёт требуемого количества Пожарных кранов
Добавлено: Вт дек 24, 2013 8:29 am
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am Сообщений: 2282
Slava88 писал(а):
Какое количество Пожарных кранов необходимо установить в складском помещении площадью 6433 высотой 7.05
----------------- Ваш ответ находится на сайте: Вы там спрашиваете: Slava88 ® [23.12.2013 13:41:22] Требуемое количество Пожарных кранов ОБСУЖДЕНИЯ:0-1.ru Помогите расичтать требуемое количество пожарных кранов для складского помещения площадью 6436 м2 высотой 7.15. Тема: Требуемое количество Пожарных кранов. Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. www.0-1.ru/discuss/?id=24262копияна сайте ===================== Вам отвечают: Viss ® Таблица 2 - от 2 по 5, до 2 по 2,5 Берете рукава по 20 метров и расставляете ПК так, что каждая точка помещения была на расстоянии 20 метров до каждого ПК.
BTS ® Ув.Viss ®, рукав длиной 20м раскатывается по полу где-то на 16,5м.От силы 17.
BTS ® Ув.Viss ®, рукав длиной 20м раскатывается по полу где-то на 16,5м.От силы 17.Компактная струя учитывается как гипотенуза прямоугольного треугольника.
Viss ® Есть такое. При длине рукава 20м и струе 5 метров (гипотенуза), кто как учитывает. Кто ровно 20м - оставляя струю на запас, а кто макс. 25м.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2