Kre4et писал(а):
Коллеги, подскажите пожалуйста. Регламентируется ли каким либо НПА размещение пожарных шкафов?
В частности интересует высота расположения над уровнем пола.
Была проверка и инспектор измерял высоту на которой расположен ПШ, сказал что должно быть на высоте 1,35 м. Но в предписании это как нарушение не указал. Для себя пытался разобраться, но так и не нашел нормы соответствующей.
К самим шкафам требований по расположению по высоте нет, но, есть требования к высоте пожарных кранов, расположенных в шкафах.
СНиП 2.04.01-85* "Внутренний пожарный водопровод и канализация зданий":
6.13. Пожарные краны следует устанавливать на высоте 1,35 м над полом помещения и размещать в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. Спаренные пожарные краны допускается устанавливать один над другим, при этом второй кран устанавливается на высоте не менее 1 м от пола.
По самим шкафам: НПБ 151-2000* и ст.107 №123-ФЗ