Пришло письмо (не предписание) из ведомственного контролирующего органа:
в связи с лесными пожарами в РФ (основание - указание председателя правительства ВВП от 30.07.2010) провести внеплановую проверку первичных средств пожаротушения, сигнализации, АУПТ, телефонной и радиосвязи для сообщения о пожаре в ГПС.

Проводить или нет - все таки не бесплатно?
У кого-нибудь есть это указание от 30.07.2010?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Внеплановая проверка первичных средств пожаротушения
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 09, 2010 7:46 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 02, 2008 2:52 pm
Сообщений: 26
К сожалению официальных документов по этим проверкам не видел, но мне кажется не обязательно проводить полную проверку в объеме ежегодного ТО, досточно провести проверку в объеме ежеквартального ТО (собственными силами).
СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации
4.3.6 Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по 4.3.5.
4.3.5 ..... В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:
- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- состояние предохранительного устройства;
- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или
в газовом баллоне;
- масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).
Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей (4.5.4, приложение Г).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 10, 2010 1:45 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 7:30 am
Сообщений: 1364
Спасибо, dav.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь