Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности здания (С):
Здание мастерских.
Общая площадь - 260 м2.
1 этаж;
Фундаменты - деревянные стулья;
Стены и их наружная отделка - брусчатые, штукатурка и окраска;
Перегородки - деревянные;
Перекрытие чердачное - деревянное отепленное;
Крыша- стропила из бревен, асбофанера по деревянной обрешетке;
Полы - дощатые отепленные;
Окна - двойные деревянные;
Двери - деревянные филенчатые;
Внутренняя отделка - штукатурка стен, потолок подшит фанерой, окраска окон, дверей, потолка и стен;
Вентиляция - естественная;
Электроосвещение - 220 В, проводка открытая.
Год постройки - 1954


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 27, 2009 4:28 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
вы про "Степень огнестойкости здания" в поспорт гляньте, там должно быть написано...

ТР читали?

ищо есть...
Категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
http://articles.excelion.ru/science/lif ... 77936.html

МДС 21-1.98
http://www.paral.ru/snip/rd/mds/21-1_98.htm
п.п. 6.1 - 6.4.

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 27, 2009 5:27 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:20 pm
Сообщений: 8
Откуда: Северодвинск
1. Спасибо.
2. Про степень огнестойкости в паспорте к сожалению ничего... Характеристики здания взяты из паспорта.
3. ТР читали: там "С" определяется на основании "К" ... класса пожарной опасности строительных конструкций - его для конкретных конструкций как определить - для меня вопрос открытый.
4. За МДС отдельное спасибо - не видели, будем изучать. Конкретика по определению "С" очень порадовала и развеяла массу недоговорок в ТР и СНиПе...
5. Задача на самом деле стоит более глобальная:
нужно обеспечить в стесненной городской застройке минимальное расстояние между существующим здание мастерских и проектируемым мною зданием 2-х этажного магазина. Магазин со степенью II и С стараюсь сделать С0. На данный момент получается по генплану минимальное расстояние - 10 м. Согласно табл. 11 ТР - укладывюсь в 10 м. Но тут внезапно появляется п. 11 главы 16 ТР - где до мастерской (Ф5 и скорее всего С2) 15 м!!!!. Теперь думаю как обеспечить мероприятиями существующее здание мастерской чтобы стало С1.

+++
не знаю как прикрепить небольшую картинку с генплана... было бы нагляднее


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 01, 2009 3:57 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:20 pm
Сообщений: 8
Откуда: Северодвинск
Цитата:
Теперь думаю как обеспечить мероприятиями существующее здание мастерской чтобы стало С1.

Я на правильном пути? Либо можно прикинуться лунатиком и прикрыться табл. 11 ТР


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 02, 2009 9:08 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
тут вам нужно консультироваться со своим инспектором ГПН, ему потом вас проверять...

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 04, 2009 10:59 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:20 pm
Сообщений: 8
Откуда: Северодвинск
Эххх... как я вижу специалистам и то трудно разобраться в вопросах пожаробезопасности, куда уж нам, обычным проектировщикам)

Подскажите в таком случае: инспектор ГПН будет проверять что? и когда? Говорят что ПРОЕКТ они сейсас не согласовывают. Тогда получается что проверять? Разрешение на строительство? Процесс строительства? Сдачу объекта?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 04, 2009 3:29 pm 
Мистер "Охрана труда-2016"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 11:27 pm
Сообщений: 2989
Откуда: Ярославль
Почитайте Приказ МЧС РФ от 01.10.2007 № 517 (ред. от 14.11.2008) "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности".
Я считаю, что инспекторы проверяют при осуществлении надзора, по тем вопросам с ними и надо консультироваться...

_________________
Любое требование любого инспектора в любом предписании
является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь