да ни как не испытываются...ни кто это не требует от нас...
я вообще сомневаюсь что через многие рукава вода потечет, слижком уж они старые, хоть и не б/у...

тут в чем вся хитрость:
1. рукава должны быть из современных материалов (прорезиненные)
2. раз в полгода перекатаны на новую скатку
3. правильно скатаны!

если хоть одно из этих правил нарушается, не факт, что вода потекет вообще...

кстати...если вы так боитесь,что во время тушения возгарания, рукав может дать течь...сделайте рукавные зажимы (карсет) и будет вам счастье :wink:

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 20, 2009 4:44 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
_Илья_ писал(а):
ГОСТ Р 51049-97, РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ

Теперь понятно, откуда ноги растут.

ГОСТ Р 51049-97 "Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытания", утв. постановлением Госстандарта России от 15.04.1997 г. № 135
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
...
Требования 4.2; 4.3 и 5.1 являются обязательными, остальные рекомендуемыми.
...
4.2 Основные параметры и размеры рукавов должны соответствовать нормам, указанным в таблице 1.
...
4.3 Рукава всех типов (кроме рукавов с перколяцией) должны быть герметичными при рабочем и испытательном гидравлическом давлении, т.е. не пропускать воду.
...
5.1 На каждом рукаве на расстоянии 150 мм от одного из концов скатки должна быть нанесена маркировка, сохраняющаяся в течение всего срока эксплуатации и хранения с указанием:
- условного наименования и товарного знакапредприятия-изготовителя;
- внутреннего диаметра, мм;
- длины рукава, м;
- рабочего давления, МПа;
- даты изготовления (месяц, год);
- обозначения настоящего стандарта;
- штампа технического контроля предприятия-изготовителя.

На другом конце рукава (внутренний конец скатки) должна быть нанесена маркировка, содержащая товарный знак предприятия-изготовителя.
_______
То есть, врубил напор, убедился, что не течёт НПР, высушил да скатал на новую скрутку.

НПБ 152-2000, по сути, дублирует ГОСТ Р 51049-97. Согласно п. 1.4 Нормы могут использоваться как типовая программа и методика приёмочных и квалификационных испытаний пожарных рукавов.

_Илья_ писал(а):
2. раз в полгода перекатаны на новую скатку

А не раз в 12 мес?

Насчёт карсетов - боюсь, что рукав просто надвое вдоль расслоится, и карсеты не поможут.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 20, 2009 4:49 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
да не расслоиться...все пожарные применяют рукавные зажимы их несколько видов бывает...
перекатка раз в полгода...искать док, если честно щас лень...работать осталось полчаса...в понед. найду если не забуду 8)

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 20, 2009 5:03 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Цитата:
Методическое руководство по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/536861


МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДКУ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ

МОСКВА 2008

3.4.2. Особенности технического обслуживания
3.4.2.4. Испытания

Испытания напорных рукавов, находящихся в эксплуатации, проводятся после каждого применения, но не реже одного раза в 6 месяцев. Напорные рукава испытывают на герметичность под давлением, указанным в табл. 2 прил. 2.

После ремонта или по истечении гарантийного срока хранения, указанного в эксплуатационной документации, их испытывают на герметичность под давлением, указанным в табл. 3 прил. 2.

Напорные рукава из натуральных волокон (льняные и льноджутовые) перед испытаниями заполняют водой под давлением от 0,2 (2) до 0,4 (4) МПа (кг/см2) и выдерживают в течение 5 мин. Данные напорные рукава под испытательным давлением после намокания льняных нитей каркаса не должны иметь свищей, кроме пылевидных.

Напорные рукава допускается испытывать в виде линии до пяти штук, одного условного прохода.

При гидравлическом испытании напорный рукав или линия из напорных рукавов присоединяется к насосу с манометром. К другому концу напорного рукава или линии присоединяется перекрывной пожарный ствол или трехходовое разветвление. В соединениях между испытываемыми рукавами и применяемой арматурой должна быть обеспечена герметичность. После удаления воздуха и заполнения линии водой постепенно поднимают давление воды в напорном рукаве до испытательного. Под этим давлением держат линию в течение времени, необходимого для осмотра напорного рукава (линии из напорных рукавов) по всей длине и соединений в месте навязки их на пожарные соединительные головки. Появление свищей и капель воды не допускается (исключение составляют перколированные напорные рукава).

Результаты испытания заносятся в формуляр напорного рукава.
_______
Выходит, ограничиваемся гидравлическими испытаниями.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 20, 2009 5:09 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
Ню вот сам и ответил :D

кстати есть способ как изготовить самый простой вид рукавных зажимов, если вдруг кому интересно, что бы деньги не тратить и т.д., можно взять б/у рукав (того же диаметра), нарезать его кусками по 20-30 см. и по 2 шт. надеть на каждый пожарный рукав (с каждой стороны по одному зажиму). Во время тушения они не мешают, но если вдруг будет течь (свищ), надо просто понизить давление и передвинуть зажим на место свища :wink:

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 20, 2009 5:22 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
надеюсь понятненько объяснил...да и вообще в любом деле хитростей полно...только опыт и помогает выкручиваться...

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 20, 2009 5:29 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Отличное предложение! Полагаю, после установки зажима на место свища давление повышают.
Не мешают ли зажимы при скатке рукава?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 23, 2009 9:23 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
давление конечно повышают, как же без него тушить...обычно тушат при 4 атм. Скатке то как они помешаю? накрайняк можно зажимы обратно на концы развести, рукава же скатываются от центра...

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 23, 2009 9:27 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Всегда ли от центра? Есть вариант скатки с конца. Или для корсетов лучше от центра?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:31 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
что-то я такого варианта не знаю...с одной стороны рукав приставлен к трубопроводу, на другой стороне ствол (если мы говорим про ПК), тут только от центра можно скатать...

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:42 am 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Ну вообще то именно от центра и надо скатывать, рукав складывают приблизительно пополам и начинают скатку. Если скатывать от одного конца, то при раскатке рукава возможно его перекручивание относительно собственной оси. Ну это так, исключительно для тех кто проверяет РВД на что то!

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:44 am 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Можете провести наглядный эксперимент, попробуйте раскатать до места пожара два рукава, один скатайте от серидины, другой от конца. Все сами увидите..

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 23, 2009 12:04 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Тота я гляжу один пожарный рукав неудобно скатан, не с середины - вываливается вслед за стволом из ящика :? ...

Вроде как "примерно середина" - это на несколько длин замка отступ от середины (0,5 м).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 23, 2009 12:18 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
Космачев С. писал(а):
Можете провести наглядный эксперимент, попробуйте раскатать до места пожара два рукава, один скатайте от серидины, другой от конца. Все сами увидите..


все правильно...при не правильной скатке вода физически не потекет...

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу   Пред.  1, 2


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь