 Заголовок сообщения: Внеплановая проверка ГПН после пожара
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 16, 2008 11:10 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 10:26 am
Сообщений: 47
Откуда: Москва
Добрый день!
Выручайте! В соседнем складе пожар.. почти потушили.. Думаю на днях ждать проверку! Надо срочно все проверить, а что именно?? я новичек в этом деле.. незнаю тонкостей.. Что смотреть и что делать.
Что сделано мной: Обошёл все склады.. проверил огнетушители, план эвакуации, щиты, журналы по ПБ..
Я так понимаю на каждом щите должны висеть бумажки с ответственными лицами?? у нас на складе в среднем по 2 огнетушителя, плюс пожарные краны, планы эвакуации только чертеж..
Зарание спасибо)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 16, 2008 1:55 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 23, 2007 11:02 am
Сообщений: 3280
Откуда: Санкт-Петербург
Примерно так:
огнетушители примерно по 2 на этаж,
план эвакуации,
щиты оснащенные полность.,
журналы инструктажей по ПБ и инструкции : по ПБ, по проведению огневых работ, по эвакуации, по закрытию дверей после окончания р/дня и др.,
оборудованное место для курения,
показаны стрелками пути эвакуации; выходы,
чистота проходов, т.е. ничего в коридорах не должно стоять, доводчики на двери,
знаки ПБ: огнетушитель, кран и пр.,
в каждом кабинете , где есть телефон- табличка: при пожаре звонить01 и кто ответственный за ПБ,
приказы по ПБ, удостоверения ответственных об обучении,
договор и акты о проведении замеров сопротивления,
пожарные краны- акты проверок 2 раза в год,
и если есть- документы о проведении учебной эвакуации
Еще наверняка что-то забыла, позднее дополню.

Придут, предписание все равно напишут, так не уйдут....


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 16, 2008 2:13 pm 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт авг 02, 2005 7:00 am
Сообщений: 1391
Откуда: Центральный регион; Стекольная отрасль.
Добавлю к тому, что написал через ЛС:
Почитайте перед проверкой 134-ФЗ "О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)"
Очень полезное и поучительное чтиво. :wink:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 16, 2008 2:34 pm 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2005 8:21 am
Сообщений: 2436
Откуда: Санкт-Петербург
И вот это тоже :)


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Давайте Правила форума соблюдать и при этом жить дружно!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 16, 2008 2:43 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июл 27, 2006 12:05 pm
Сообщений: 508
Откуда: Московская обл.
Позволю слегка добавить по огнетушителям:
завести журналы учета огнетушителей и учета проведения испытаний и перезарядки огнетушителей - тоже не помешает.

_________________
Самый лучший совет - не слушать никаких советов, в том числе и этот.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 16, 2008 3:30 pm 
Мистер "Охрана труда-2015"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 3:33 pm
Сообщений: 6280
Откуда: Москва
Общеобъектовая инструкция по ПБ и на каждый объек в отдельности.
Приказ об обеспечение ПБ, акты на испытание пож. лестниц, таблички с обозначением категории здания, акты обработки деревяных конструкций. Желательно СТАНДАРТ предпиятия об обеспечении ПБ.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 16, 2008 3:34 pm 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2005 8:21 am
Сообщений: 2436
Откуда: Санкт-Петербург
А стандарт я уже выложила
http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?p=26652#26652

_________________
Давайте Правила форума соблюдать и при этом жить дружно!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 16, 2008 4:06 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 23, 2007 11:02 am
Сообщений: 3280
Откуда: Санкт-Петербург
Короче, коротко :) выглядит так: ?
1. разместить огнетушители примерно по 2 на этаж, в зависимости от метража;
2. завести журналы учета огнетушителей и учета проведения испытаний и перезарядки огнетушителей;
3. вывесить план эвакуации;
4. оснастить щиты пожарные;
5. завести журналы инструктажей по ПБ;
6. разработать инструкции: по проведению огневых работ, по эвакуации, по закрытию дверей после окончания рабочего дня, общеобъектовая инструкция по ПБ и на каждый объект в отдельности;
7. оборудовать место для курения специальной урной, табличкой;
8. показать: стрелками - пути эвакуации; табличками – выходы;
9. обеспечить чистоту путей эвакуации (т.е. ничего в коридорах не должно стоять);
10. оборудовать двери доводчиками;
11. вывесить знаки ПБ: огнетушитель, кран и пр., таблички с обозначением категории здания, помещений;
12. в каждом кабинете, где есть телефон-табличку: при пожаре звонить01 и кто ответственный за ПБ;
13. издать приказы: об ответственных за ПБ(удостоверения ответственных об обучении), приказ об обеспечении ПБ;
14. подготовить для проверки : акты о проведении замеров сопротивления, акты на испытание пож. лестниц, акты обработки деревянных конструкций, акты о проверках пожарных водопроводов и если есть- документы о проведении учебной эвакуации;
15. желательно СТАНДАРТ предприятия об обеспечении ПБ.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 16, 2008 5:16 pm 
Мистер "Охрана труда-2015"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 3:33 pm
Сообщений: 6280
Откуда: Москва
Ещё добавьте к рекомендациям ЛЮ:
Приказ о создании Пожарно-технической комиссии и Добровольной пожарной дружине ( с каждого члена возмите заявление).
И будете образцово-показательным учреждением!!!
Ещё пожарники могут проверить как у вас хранятся опасные отходы!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 16, 2008 5:27 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 23, 2007 11:02 am
Сообщений: 3280
Откуда: Санкт-Петербург
ДПД встречала только в милиции, там согласия особо не спрашивали. Все равно оставалось только на бумаге...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 16, 2008 8:18 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 16, 2005 9:50 am
Сообщений: 326
Откуда: Санкт-Петербург
Лю, я не бы не советовал место для курения. В складской зоне.
А при хранении ЛВЖ и иже с ними это вообще запрещено.
И если уже быть совсем идеальным, то можно еще над каждой розеткой повесить табличку с указанием рабочего напряжения.
И многое из перечисленного имеют право делать организации имеющие соответствующую лицензию (категорирование помещений, испытание водопроводов и т.д.)

_________________
С уважением, Александр


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 16, 2008 8:25 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 16, 2005 9:50 am
Сообщений: 326
Откуда: Санкт-Петербург
Еще раз внимательно все перечитал...
Тут работы не на несколько дней...
У меня бы волосы дыбом встали если вот так... перед проверкой

_________________
С уважением, Александр


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 16, 2008 8:39 pm 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2005 8:21 am
Сообщений: 2436
Откуда: Санкт-Петербург
На несколько дней??????
:shock:
Ну Вы и метеор!!!!!!!
Мне кажется за несколько (1-2) месяцев справитесь :D

_________________
Давайте Правила форума соблюдать и при этом жить дружно!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 16, 2008 9:58 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 23, 2007 11:02 am
Сообщений: 3280
Откуда: Санкт-Петербург
alex2103 писал(а):
Лю, я не бы не советовал место для курения. В складской зоне.
А при хранении ЛВЖ и иже с ними это вообще запрещено.


Да, согласна;а если хранение ГСМ, то и выключатель делается на улице.
И еще забыла: плафоны на лампы на складе должны быть "влагопылезащищенные" и лампы незрывоопасные, дорогие, кстати... И не забудьте про сигнализацию, которая должна обслуживаться по договору и работать...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 17, 2008 10:59 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 10:26 am
Сообщений: 47
Откуда: Москва
Спасибо вам всем! :) Очень помогли:)
Успеваю мало сделать из перечисленого, но хоть что-то.. Может на более меньшею сумму оштрафуют :D :shock:
О результатах сообщу, как все кончиться :D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь