 Заголовок сообщения: автоматическая система пожаротушения +или- огнетушитель
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 30, 2010 11:13 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 1:29 pm
Сообщений: 54
Добрый день!

У нас устанавливается автоматическая система пожаротушения.
Должны ли быть в этих же помещениях огнетушители?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 01, 2010 10:54 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 16, 2008 10:38 am
Сообщений: 644
Откуда: Москва
Да...
ППБ 01-03
Приложение №3 п. 13 Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя из их расчетного количества.
НПБ 16-97:
п. 5.20. Допускается помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечивать огнетушителями на 50% исходя из их расчетного количества.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 02, 2010 1:45 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 1:29 pm
Сообщений: 54
спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь