UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 06, 2010 2:35 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 9:09 am
Сообщений: 67
Откуда: Пермь
Пож. надзор требует проведения проверки сопротивления изоляции в наших помещениях офиса и гаража. Можем ли мы силами своего работника не имеющего на это лицензии но имеющего 5 группу допуска по электробезопасности провести такие работы? Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 06, 2010 2:37 pm 
Мистер Охрана труда-2011
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 4:18 pm
Сообщений: 7000
У нас принимали протоколы,
оформленные собственной электротехнической лабораторией, аттестованной на техническую компетентность.

_________________
ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СИЛА!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 06, 2010 2:46 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
прибор лигитимен?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 06, 2010 3:03 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 9:09 am
Сообщений: 67
Откуда: Пермь
У нас директор упёртый - пусть говорит наш человек проверяет, не зря же у него 5 группа.. И как ему возражать мне?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 06, 2010 3:09 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
павел писал(а):
прибор лигитимен?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 07, 2010 6:01 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 9:09 am
Сообщений: 67
Откуда: Пермь
У нас и приборов то никаких пока нет.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 07, 2010 7:43 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
-Игорь- писал(а):
У нас и приборов то никаких пока нет.


и как Ваш электрик будет сопротивление мерить? зубами на глаз?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 07, 2010 8:57 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 9:09 am
Сообщений: 67
Откуда: Пермь
Если купит, одолжит, украдёт прибор


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 07, 2010 9:06 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 25, 2005 6:49 am
Сообщений: 3042
-Игорь- писал(а):
Пож. надзор требует проведения проверки сопротивления изоляции в наших помещениях офиса и гаража. Можем ли мы силами своего работника не имеющего на это лицензии но имеющего 5 группу допуска по электробезопасности провести такие работы? Заранее спасибо.

А спросите у лица, имеющего 5 группу допуска. Если он не знает ответ на этот вопрос, то допускать его к эти работам опасно.

-Игорь- писал(а):
У нас директор упёртый - пусть говорит наш человек проверяет, не зря же у него 5 группа.. И как ему возражать мне?
Скупой платит дважды. Если есть прибор, то надо его поверить, научить двух работников, провести проверку знаний, в корочках указать допуск к спецработам, выдать распоряжение, написать протокол замера и положить это все названное на полку. Затем через два года повторить всю процедуру заново.
Считайте сами.

_________________
Главное – это вывод о необходимости или об отсутствии оной совершать или не совершать то или иное разрешенное действие.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 23, 2010 3:51 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 5:44 pm
Сообщений: 114
а разве работа с мегаомметром относится к спецработам ? думаю, что нет.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 23, 2010 4:14 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
МПОТ РМ 016-2001 . 5.4.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 23, 2010 5:49 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 5:44 pm
Сообщений: 114
Цитата:
5.4.1. Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения проводятся по наряду, в электроустановках напряжением до 1000 В - по распоряжению.


вы считаете ключевым слово - обученный ?
которое предполагает какие-либо курсы по работе с мегаомметром с последующей записью в удостоверении ?

а разве ознакомлением под роспись с инструкцией по работе с мегаомметром нельзя обойтись + записью в журнале инструктажей о проведении внепланового инструктажа.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проверка сопротивления изоляции
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 23, 2010 5:58 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 5:44 pm
Сообщений: 114
не нужна запись в удостоверении

Цитата:
1.2.6. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении (приложение №2 к настоящим Правилам).
Под специальными работами, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника, следует понимать:
верхолазные работы;
работы под напряжением на токоведущих частях: чистка, обмыв и замена изоляторов, ремонт проводов, контроль измерительной штангой изоляторов и соединительных зажимов, смазка тросов;
испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром).
Перечень специальных работ может быть дополнен указанием работодателя с учетом местных условий.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Сб апр 24, 2010 3:45 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Набираю в в инете вопрос "Лаборатория для измерения сопротивления изоляции, нужна ли лицензия?" http://www.energoaudit.ru/faq/518.html
Цитата:
36. Что делать, если нет своей измерительной лаборатории?

При оформлении технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ, от нашей организации требуют: 1) протокол измерения сопротивления изоляции (форма 13); 2) протокол фазировки (форма 14). (ВСН 123-90). Обязаны ли мы представить данные протоколы, если мы не имеем своей измерительной лаборатории (как и лицензии на электроизмерения)?

Отвечает Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора

Представление протоколов испытаний является обязательным. Специального разрешения (лицензии) на право проведения измерений в электроустановках не требуется. Лица, проводящие измерения и испытания в электроустановках, должны пройти соответствующую подготовку с последующей проверкой знаний и иметь в удостоверении о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, в таблице «Свидетельство на право проведения специальных работ», запись: «допущен к работам по испытаниям и измерениям». Испытания могут быть выполнены также специализированной организацией.

Приборы, которыми производятся измерения должны быть сертифицированы и поверены.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Сб апр 24, 2010 7:35 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 5:44 pm
Сообщений: 114
вероятно Виктор Шатров не совсем внимательно изучил пункт 1.2.6 или решил обобщить все работы, включая работу с мегаомметром.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь