Вовчик писал(а):
1)была проверка ГПН и предписание от 21.12.2011, со сроками устранения 01.02.2012.В какие сроки может прийти инспектор?
Согласно административного регламента было 3 месяца, однако в законодательство внесены изменения в 2011 году - срок давности 1 год (необходимо уточнить у юристов в первую очередь). Однако при данном нарушении по суду приостановка деятельности на срок до 90 суток будет с большей долей вероятности. Возможна и внеплановая проверка через прокуратуру.
Вовчик писал(а):
2) в предписании есть пункт :"допускается хранение горючих материалов в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления (ППБ п. 513) и п. 160 ППБ
Если взять новое ПП-390, то п.513 ППБ 01-03 растворился, а п.160 ППБ немного трансформировался.
Вовчик писал(а):
Так вот инспектор устно предлагает сделать систему автоматического порошкового тушения на основе установленных уже в подвале "Буранов" (соответственно через свою фирму)- на что магазин пока отказывается, а он звонит и грозит прийти с проверкой выполнения предписания.
Я так понимаю, что даже установка автоматической системы порошкового тушения ни каким образом не снимет требования п. 513 ППБ и магазин разводят на деньги?
Несколько лет назад была аналогичная ситуация. Данный вариант, порошковое АУПТ (предложение инспектора) - решение вопроса, причем из всех вариантов - оптимальный.
Что Вам мешает принять предложение, получить смету и далее провести запрос по ряду компаний для оценки работ.
Какой у Вас регион?
Регион Москва. Я так понимаю, что даже установка автоматической системы порошкового тушения ни каким образом не снимет требования п. 513 ППБ