Solaris писал(а):
Избыточного давления самого по себе мало, нужна соответствующая рабочая среда - см. 116-ФЗ. Для простоты понимания - в водопроводе любого здания давление зашкаливает 0,07 МПа, но как понимаете никто здания не ставит на учет как ОПО.
Среда - цемент, в приложении к 116 нет само собой. Я и не говорю ставить их на учет (ранее в моем сообщении именно написано).
Вопрос именно только по порядку применения к ним требований ФНиП, но как к нерегистрируемым сосудам.
Данные сосуды подпадают под действие «Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". (п.3 ФНиП: Настоящие ФНП предназначены для применения… н) цистерн и сосудов для сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых избыточное давление создается периодически для их опорожнения;).
Поэтому те требования, которые содержатся в указанных ФНиП применяются к сосудам.
В то же время, согласно ФНиП п.215 подпункт ж) данные сосуды не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора (соответственно объект, где они установлены, не обладает признаком опасности и не регистрируется в Ростехнадзоре согласно п.217 ФНиП).