Dzhan007 писал(а):
Здравствуйте. Подскажите документ в котором указана периодичность проверки дымоходов и вентиляции.
3 котельные (газовые). Две работают сезонно, одна круглогодично.
Заранее спасибо.
------------------
1. Правила противопожарного режима. Пост. Прав. №390.------------------------------
2. А это из Интернета:Периодичность осмотров и очистки дымоходов, газоходов и вентиляционных каналов
При техническом обслуживании дымоходов, газоходов и вентиляционных каналов необходимо:
— содержать в технически исправном состоянии вентиляционные каналы и дымоходы;
— обеспечить герметичность и плотность дымоходов, исправное состояние и расположение оголовка относительно крыши и близко расположенных сооружений и деревьев вне зоны ветрового подпора;
— обеспечить исправное состояние оголовков дымовых и вентиляционных каналов и отсутствие деревьев, создающих зону ветрового подпора.
Работы по устранению дефектов строительного характера, а также нарушений тяги каналов, выявленных при профилактических осмотрах (ревизиях), должны выполняться обслуживающей организацией.
Организации, ответственные за технически исправное состояние вентиляционных каналов и дымоходов, по договорам со специализированными организациями должны обеспечивать периодические проверки:
а) дымоходов:
— сезонно работающего газоиспользующего оборудования — перед отопительным сезоном;
— кирпичных — 1 раз в три месяца;
— асбестоцементных, гончарных и из жаростойкого бетона — 1 раз в год;
— отопительно-варочных печей — 3 раза в год (перед началом и среди отопительного сезона, а также в весеннее время);
б) вентиляционных каналов помещений, в которых установлены газовые приборы,— не реже 2 раз в год (зимой и летом).
Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов допускается производить лицам, имеющим соответствующую подготовку, под наблюдением инженерно-технического работника обслуживающей организации.
Проверка и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов оформляются актами.
Самовольные ремонты, переделки и наращивание дымоходов и вентиляционных каналов не допускаются.
После каждого ремонта дымоходы и вентиляционные каналы подлежат проверке и прочистке независимо от предыдущей проверки и прочистки в сроки, установленные в актах.
В зимнее время не реже 1 раза в месяц, а в районах северной строительно-климатической зоны не реже 2 раз в месяц должен производиться осмотр оголовков дымоходов и вентиляционных каналов во избежание их обмерзания и закупорки. По результатам осмотра должна быть запись в специальном журнале с указанием всех выявленных неисправностей, а также характера работ, проведенных с целью их устранения.