UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 29, 2006 10:33 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 20, 2006 3:42 pm
Сообщений: 85
На заводе построили несколько миникотельных. ГОСГортехнадзор требует проведение эксперизы на трубы этих котельных(как отдельно стоящие). Я понимаю, что надо проводить экспертизу больших труб ( у нас они тоже есть). Но эти-то около 3-5 метров высотой
Заранее благодарен Евгений!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 18, 2009 2:05 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Если вопрос ещё актуальный, то встречный вопрос: что значит "больших труб"? На 1 мм выше, чем "3-5 метров"?

ПБ 03-445-02 "Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб", утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 03.12.2001 г. № 56.
п. 3 "Трубы... подлежат обязательной экспертизе промышленной безопасности".

В Правилах нет данных по "метражу" труб для отнесения или не отнесения их к обязательным для экспертизы.


Последний раз редактировалось ДА(t)А Ср мар 18, 2009 3:36 pm, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 18, 2009 2:41 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
конечно вопрос актуален...каких-то 3 года прошло.... всем известно, что обещанного 3 года ждут.... ДОЖДАЛИСЬ НАКОНЕЦ!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 18, 2009 2:57 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 20, 2008 9:04 am
Сообщений: 339
Откуда: ЦФО
Кстати, если ПБ 03-445-02 распространяются на все трубы, что на 5-тиметровую трубу тоже заградительные огни размещать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 18, 2009 3:33 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
ПБ 03-445-02 п. 7 абзац второй: "На дымовых трубах верхние огни размещаются ниже обреза трубы на 1,5-3 м. Количество и расположение загродительных огней на каждом ярусе должно быть таким, чтобы с любого направления полёта (под любым углом азимута) было видно не менее двух заградительных огней".
Высота трубы в 5 м. позволяет размещению верхних огней.
Тут ещё момент по полётам. ГИТ на вертолёте проверяет как установлены оградительные огни или так, "пролетая над Парижем"?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:59 pm 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
по моему речь идет об отдельно стоящих трубах :?
по крайней мере к этому ведет анализ положений ПБ - всякие фундаменты и прочее...
а такое обустройство свойственно именно для больших труб
у нас на одной из котельных труба не имеет основания как такового и выглядывает над крышей всего то метра на три-четыре...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 19, 2009 1:56 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
"По моему речь идет об отдельно стоящих трубах" - в Правилах не приводится классификация труб или их различие. Всплывают и отдельно стоящие на фундаменте, но не исключены остальные.

"По крайней мере к этому ведет анализ положений ПБ - всякие фундаменты и прочее..." - тоже можно сказать и о "нефундаментных" трубах.

И опять же: "для больших труб... метра на три-четыре" - в Правилах нет понятия "БОЛЬШИХ труб". Обратите внимание на п. 1 - там сказано на какие трубы обязательны ПБ 03-445-02.

Идём от обратного: в каких НПА расписаны требования к не "большим" трубам и на что они ссылаются?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 19, 2009 3:47 pm 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
хм, а почему вы решили что на каждый чих должно быть правило?
и вот на небольше трубы должны быть свои ПБ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 19, 2009 3:49 pm 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
если на то уж пошло то я таки нашел разъяснения в интернете
правда реквизитов у сего письма нет

КОММЕНТАРИИ
К ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ
(ПБ 03-445-02)

В связи с введением в действие Правил безопасности при экс¬плуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб (ПБ 03-445—02) Госгортехнадзор России разъясняет некоторые вопросы, касающиеся отдельных аспектов организации надзора за безопасной эксплуатацией дымовых и вентиляционных труб (далее — трубы) на подконтрольных предприятиях.
Территориальными органами Госгортехнадзора России осуще¬ствляются надзор и контроль за безопасной эксплуатацией труб, отдельно стоящих на собственном фундаменте, независимо от высоты, диаметра, материала, из которого они изготовлены, на¬ходящихся в составе опасных производственных объектов, под¬контрольных Госгортехнадзору России.
При этом трубы не выделяются в качестве отдельного объекта надзора. Технический надзор за их безопасной эксплуатацией осу¬ществляется в рамках системы производственного контроля орга¬низации лицом, назначенным руководителем организации из чис¬ла специалистов, на которых возложен технический надзор за зда¬ниями и сооружениями.
В соответствии с требованиями п. 6 «Общих положений» Правил безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб на каждую трубу должен быть составлен пас¬порт, содержащий ее техническую характеристику, дату ввода тру¬бы в эксплуатацию, характеристику отводимых газов, данные о состоянии трубы по результатам обследования, проведенных ре¬монтов и обо всех конструктивных изменениях.
Маркировке и светоограждению в соответствии с требования¬ми РЭГА РФ-94 (Руководство по эксплуатации гражданских аэро¬дромов Российской Федерации, утвержденное Департаментом воз¬душного транспорта № ДВ-98 от 19.09.94) подлежат все трубы вы¬сотой 100 м и более, независимо от места их расположения, а также расположенные на приаэродромной территории и на территории полос воздушных подходов на следующих расстояниях: до 1 км от летной полосы (все трубы); от 1 до 4 км (высотой более 10 м); от 4 км до конца полос воздушного подхода (высотой 50 м и более).
На трубах верхние огни размещаются ниже обреза трубы на 1,5— 3 м и затем через каждые 45 м. Число расположенных заградитель¬ных огней на каждом ярусе должно быть таким, чтобы под любым углом было видно не менее двух заградительных огней.
Декларация промышленной безопасности опасного производ¬ственного объекта должна учитывать в составе объекта дымовые и вентиляционные промышленные трубы, по которым транспор¬тируются токсичные и высокотоксичные вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели (прило¬жение 1, п. 1, д, е. Федерального закона «О промышленной безо¬пасности опасных производственных объектов»).
Требования по экспертизе промышленной безопасности и обяза¬тельному страхованию ответственности за причинение вреда при экс¬плуатации труб, входящих в состав опасного производственного объек¬та, основываются на статьях 13 и 15 Федерального закона «О промыш¬ленной безопасности опасных производственных объектов».
Принадлежность к виду надзора, к которому относится эксп¬луатация труб опасных производственных объектов, следует оп¬ределять исходя из установленного территориальным органом Госгортехнадзора России распределения функций надзора за техно¬логическими агрегатами и установками, в состав которых входят промышленные трубы.
Обследование технического состояния труб должно проводить¬ся организациями, имеющими лицензию Госгортехнадзора Рос¬сии в области экспертизы промышленной безопасности.
Работы по текущему ремонту труб могут выполняться органи¬зацией, эксплуатирующей трубы, при наличии аттестованных спе¬циалистов соответствующей квалификации для осуществления данного вида работ или специализированной организацией, име¬ющей лицензию Госстроя России на проектирование, строитель¬ство, ремонт высотных зданий и сооружений I и II уровня ответ¬ственности, руководители которых аттестованы в Центральной аттестационной комиссии Госгортехнадзора России, а специали¬сты, имеющие допуск к верхолазным работам, — в территориаль¬ных аттестационных комиссиях Госгортехнадзора России.
Капитальный ремонт труб должен выполняться специализи¬рованными организациями.
Аттестация руководителей проектных, эксплуатационных и ремонтных организаций на знание Правил безопасности при экс¬плуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб про¬водится в Центральной аттестационной комиссии Госгортехнад¬зора России, специалистов указанных организаций — в террито¬риальных аттестационных комиссиях Госгортехнадзора России.
В связи с тем что Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб разработаны впервые, рекомендуется к предаттестационной подготовке при¬влекать специалистов ЗАО «ЭЦ Высотных инженерных сооруже¬ний», АООТ «Теплопроект» и других организаций, имеющих опыт в области проектирования, строительства, ремонта промышлен¬ных труб и аттестованных в Центральной аттестационной комис¬сии Госгортехнадзора России.
Руководители, эксперты экспертных организаций аттестуются в Центральной аттестационной комиссии Госгортехнадзора России.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 19, 2009 3:57 pm 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
да
в письме говорится о любых трубах вне зависимости от длинны
но при этом все же на фундаменте и отдельно стоящие

однако если обратиться к некторым положениям ПБ и сопоставить с методрекомендациями по обследованию то все же вырисовывается длинна - от 20 м

см. п 21 ПБ +

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г.
Регистрационный № 4781
Постановление
Госгортехнадзора РФ от 18 июня 2003 г. № 95
"Об утверждении Методических указаний по обследованию дымовых
и вентиляционных промышленных труб"
Госгортехнадзор России постановляет:

1. Утвердить Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб.

2. Направить Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб для регистрации в Министерство юстиции Российской Федерации.

Начальник Госгортехнадзора России

В.М. Кульечев



Методические указания
по обследованию дымовых и вентиляционных
промышленных труб
РД 03-610-03

1. Общие положения
1.1. Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб (далее - Методика) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997, № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588); постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2001 г. № 241 "О мерах по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 15, ст. 1489), "Правилами безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб", утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 03.12.2001 № 56, зарегистрированных Минюстом России 05.06.2002 рег. № 3500.
1.2. Методика распространяется на порядок и последовательность выполнения комплекса работ по определению технического состояния эксплуатируемых дымовых и вентиляционных труб высотой более 20 м и объем технической документации, выдаваемой специализированной организацией, выполнившей обследование. Методика не распространяется на проведение осмотров труб в процессе эксплуатации ответственным персоналом согласно ведомственным нормативным документам.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 15, 2012 8:37 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 6:57 am
Сообщений: 1971
Откуда: Там, где сбываются мечты
Solaris писал(а):
если на то уж пошло то я таки нашел разъяснения в интернете
правда реквизитов у сего письма нет

КОММЕНТАРИИ
К ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ
(ПБ 03-445-02)

Работы по текущему ремонту труб могут выполняться органи¬зацией, эксплуатирующей трубы, при наличии аттестованных спе¬циалистов соответствующей квалификации для осуществления данного вида работ или специализированной организацией, име¬ющей лицензию Госстроя России на проектирование, строитель¬ство, ремонт высотных зданий и сооружений I и II уровня ответ¬ственности, руководители которых аттестованы в Центральной аттестационной комиссии Госгортехнадзора России, а специали¬сты, имеющие допуск к верхолазным работам, — в территориаль¬ных аттестационных комиссиях Госгортехнадзора России.
Капитальный ремонт труб должен выполняться специализи¬рованными организациями.
Аттестация руководителей проектных, эксплуатационных и ремонтных организаций на знание Правил безопасности при экс¬плуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб про¬водится в Центральной аттестационной комиссии Госгортехнад¬зора России, специалистов указанных организаций — в террито¬риальных аттестационных комиссиях Госгортехнадзора России.


Кто подскажет подробнее про аттестацию персонала при ремонте труб. Может у кого есть реквизиты по комментариям.
Как я понял:
Руководитель - в Центральной комиссии аттестуется
Специалисты в Территориальной
А в какой области они аттестоваться будут. Что А - понятно. А вот из Б - не могу разобраться.
И у рабочих проверку знаний - по инструкции проводить? Тогда есть ли у кого такая инструкция?

_________________
Los sueños se cumplen si tienes fe en ellos


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дымовые трубы
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 15, 2012 9:41 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт май 10, 2011 10:23 am
Сообщений: 512
Откуда: Кубань
Я в 2010 аттестовывался по Б8 - паровые и водогрейные и ПБ при эксплуатации дымовых и вентляционные пром трубы


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дымовые трубы
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 15, 2012 9:50 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
подстрела писал(а):
Я в 2010 аттестовывался по Б8 - паровые и водогрейные и ПБ при эксплуатации дымовых и вентляционные пром трубы


трубы всегда идут вместе с каким то ТУ... они же не могут быть отдельно от них...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дымовые трубы
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 15, 2012 10:55 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 6:57 am
Сообщений: 1971
Откуда: Там, где сбываются мечты
павел писал(а):
подстрела писал(а):
Я в 2010 аттестовывался по Б8 - паровые и водогрейные и ПБ при эксплуатации дымовых и вентляционные пром трубы


трубы всегда идут вместе с каким то ТУ... они же не могут быть отдельно от них...


Труба на ТЭЦ. Не знаю какие там ТУ
Начальство дало задание какие допуски потребуются при ремонте

_________________
Los sueños se cumplen si tienes fe en ellos


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Дымовые трубы
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 28, 2012 9:38 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вс апр 22, 2012 8:38 pm
Сообщений: 5
Откуда: г.Свердловск
По ремонту труб в идеале лучше взять подрядчика у которого есть сотрудники с удостоверениями промальпа.Хотя если работа заключаеться в замене лампочек то электрика надо обучать промальпу. :lol:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь