TatyanaB писал(а):
Коллеги, имеем мостовой кран, поднадзорный.
В соотв. с требованием п. 141 ФНП
"Для принятия решения о возможности пуска ПС в работу эксплуатирующая организация обеспечивает работу комиссии в составе:
председателя комиссии - уполномоченного представителя эксплуатирующей организации;
членов комиссии - уполномоченных представителей эксплуатирующей организации, специализированных организаций (если осуществлялся монтаж, ...), а также уполномоченного представителя федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности."
Вопрос: Является ли требование по составу комиссии (участие спец. организации) обязательным?
Дело в том, что специализированная организация (в нашем случае - монтажная) находится в другом городе и направлять представителя отказывается (кран монтировался еще в 2014г.)
Вы к сожалению не указали тип ПС,но в любом случае читайте ФНП послностью,зачем вы на 141-м остановились:
138.Решение о пуске в работу ПС,перечисленных в пункте 3 настоящих ФНП,выдается специалистом,ответственным за осуществление ПК при экплуатации ПС,с записью в паспорте ПС на
основании положительных результатов технического освидетельствования в следующих случаях:
а)перед пуском в работу после постановки ПС на учёт
б)после монтажа,вызванного установкой ПС на новом месте
144.До пуска в работу ПС на ОПО рассматривается следующий комплект документов:
а) Разрешение на строительство
б)паспорт ПС
....
д)акт выполнения монтажных работ в соответствии с эксплуатационной документации
е)
заключение экспертизы промышленной безопасности...
170.Внеочередное
полное техническое освидетельствование должно проводиться после:
а)монтажа,вызванного установкой ПС на новом месте
173.При полном техническом освидетельствовании ПС должны подвергаться:
а)осмотру
б)
статическим испытаниямв)
динамическим испытаниям....
Так что вам для ввода в эксплуатацию надо нанимать организацию имеющею лицензию на проведение экспретизы ПС
А от монтажников ваших вам только акты выполненных работ нужны.