Solaris писал(а):
В правилах указано, что сам по себе баллон, если нет иных признаков опасности согласно ФЗ-116, не образует - не делает такой объект ОПО.
Проще говоря баллон в паровой котельной (IV класс), даст аж III класс! Но тот же баллон на овощебазе не делает из овощебазы ОПО. Так понятно?
Уважаемый Solaris!
Было бы всё так просто - не спрашивал бы.
Вы же очень продвинутый спец в ОПО.
Вот объясните мне разницу:
Если есть грузоподъёмный кран (даже один) попадающий под ФНП 533 (п.3 на какие ПС они распространяются) - то нам надо оформить ОПО по признаку п.3 Приложения 1; 116 ФЗ. - так ?
Так почему если под п.2 этого же приложения попадает сосуд под давлением на который распространяются ФНП 116 - ОПО оформлять не надо ? Или надо?
Вот давайте разберём самый просто вариант.
На производственном участке:
1. Для производства работ имеются кислородные баллоны и баллоны с пропаном. Хранятся в клетях - для производства газосварочных работ.
2. В ремонтных мастерских есть компрессор - объём 120 литров, 6 - 8 кг/см2 - для подключения пневмоинструмента.
Надо оформлять ОПО ? (Или может просто регистрировать в Ростехнадзоре?)
Может оформление ОПО зависит от количества баллонов?
ОПО у нас оформлено только на подъёмные сооружения (Участок транспортный IV класс) по месту регистрации юр.лица.
И к оборудованию под давлению не относятся.
И сами краны (П.С.) не всегда бывают на объекте.