Alex__Deni писал(а):
Согласно предписания РТН нам указали что не верно проведена идентификация и в перечне сведения характеризующие ОПО, не полны, на Площадке хранения мазутного топлива не указаны технологические трубопроводы (мазута), фильтры грубой очистки (мазута), на всасе насосов, фильтры тонкой очистки (мазута) перед подогревателями ну и сами подогреватели мазута - как оборудование работающее под избыточным давлением. Вопрос относительно фильтров относятся ли эти ТУ к ОРПД или нет. На сайтах производителей фильтров указано однозначно не подлежит регистрации в РТН, ну и по логике фильтры в зависимости от установленной сетки лишь дают перепад давления до - после. На что сослаться чтобы не тянуть лишнее в реестр. Либо РТН прав? Кто сталкивался подскажите?
Понятно. ФНП ОРПД В пункте 3 и) трубопроводов технологических для транспортирования газообразных, парообразных и жидких сред; Ну жидкая среда в нашем случае мазут при температуре 80 градусов Цельсия и давлении 15 МПа температура кипения мазута 360 градусов Цельсия при атмосферном давлении. Тогда наша среда мазут не подходит ни под один подпункт а) б) в) пункта 2 ФНП на что направлены настоящие ФНП ОРПД.