UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 17, 2015 3:07 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн сен 03, 2012 2:23 pm
Сообщений: 2
Прошу разъяснить, будут ли распространяться требования о постановке на учёт в органах Ростехнадзора к трубопроводу пара от котельной (котел Е-10-1,4) и до производственных цехов (гальванических) с параметрами рабочей среды, не превышающей 250°C и 1,4 МПа с условным проходом до 200 мм. :mol:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: необходимость регистрации паропровода
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 17, 2015 3:19 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ
ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ"

215. Не подлежит учету в органах Ростехнадзора следующее оборудование под давлением:
к) трубопроводы пара и горячей воды с условным проходом 70 мм и менее, у которых температура рабочей среды не превышает 450 °C при давлении рабочей среды более 8,0 МПа, а также у которых температура рабочей среды превышает 450 °C без ограничения давления рабочей среды;
л) трубопроводы пара и горячей воды с условным проходом 100 мм и менее, у которых температура рабочей среды свыше 250 °C до 450 °C при давлении рабочей среды свыше 0,07 МПа до 1,6 МПа, а также у которых температура рабочей среды свыше 115 °C до 450 °C при давлении рабочей среды свыше 1,6 МПа до 8,0 МПа;
м) трубопроводы пара и горячей воды, у которых параметры рабочей среды не превышают температуру 250 °C и давление 1,6 МПа (за исключением таких трубопроводов с условным проходом более 100 мм, расположенных в пределах зданий тепловых электростанций, котельных и производственных помещений предприятий, а также за исключением трубопроводов тепловых сетей в составе ОПО III класса опасности, имеющих признак опасности, указанный в подпунктах "а" и "б" пункта 2 настоящих ФНП;
н) технологические трубопроводы.

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: необходимость регистрации паропровода
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 18, 2015 7:17 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн сен 03, 2012 2:23 pm
Сообщений: 2
И руководствуясь этим нам было сделано замечание: «межцеховые трубопроводы пара ПАО…, подлежащие учету в территориальном управлении Ростехнадзора, не поставлены на учет…»


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: необходимость регистрации паропровода
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 18, 2015 8:38 am 
Мистер "Охрана труда-2016"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 11:27 pm
Сообщений: 2989
Откуда: Ярославль
Правильное замечание

_________________
Любое требование любого инспектора в любом предписании
является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: необходимость регистрации паропровода
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 18, 2015 1:55 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
tantk писал(а):
И руководствуясь этим нам было сделано замечание: «межцеховые трубопроводы пара ПАО…, подлежащие учету в территориальном управлении Ростехнадзора, не поставлены на учет…»


и чЁ?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: необходимость регистрации паропровода
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 26, 2016 2:36 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 26, 2016 2:32 pm
Сообщений: 1
Добрый день!!Нужна помощь!У нас на производстве имеется трубопровод технологического пара,параметры трубопровода :температура=240,давление 32 кгс/см2,наружный диаметр 219 мм.Подлежит ли он постановке на учет в РТН?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: необходимость регистрации паропровода
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 26, 2016 2:41 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Ledi in Red 123 писал(а):
Добрый день!!Нужна помощь!У нас на производстве имеется трубопровод технологического пара,параметры трубопровода :температура=240,давление 32 кгс/см2,наружный диаметр 219 мм.Подлежит ли он постановке на учет в РТН?


попробуйте этот приказ


Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: необходимость регистрации паропровода
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 01, 2016 8:32 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 16, 2009 7:44 am
Сообщений: 208
Откуда: Татарстан
павел как всегда внятного ответа не дал,
регистрируется конечно, не забудьте оценку соответствия продукции требованиям ТР ТС 032/2013


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: необходимость регистрации паропровода
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 01, 2016 10:03 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Ласков писал(а):
павел как всегда внятного ответа не дал,


я направление показываю.... :D придя туда, там уже посторонним делать нечего....

ваш ответ тоже какойто непонятный..... разъясните человеку на чем основывается ваш вывод.... 8)

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь