UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 25, 2012 1:23 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн сен 19, 2011 12:52 pm
Сообщений: 45
В цехе имеется компрессор Atlas Copco - рабочее давление 10 бар. Состоит ли в этом признак опасности и следует ли регистрировать участок, на котором он используется, как ОПО?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Компрессор! Регистрация.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 26, 2012 9:39 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт мар 03, 2009 12:10 am
Сообщений: 26
1 бар=0,1 Мпа, 10 бар = 1 Мпа. Таким образом, подпадает под признак опасности и необходимо проводить идентификацию по Приказу РТН №168...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Компрессор! Регистрация.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 27, 2012 6:55 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт май 10, 2011 10:23 am
Сообщений: 512
Откуда: Кубань
Не всё так однозначно....
http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?f=17&t=19499


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Компрессор! Регистрация.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 27, 2012 1:38 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 4:34 pm
Сообщений: 1690
Откуда: Питер
DASME писал(а):
В цехе имеется компрессор Atlas Copco - рабочее давление 10 бар. Состоит ли в этом признак опасности и следует ли регистрировать участок, на котором он используется, как ОПО?

Компрессоры - это не сосуды, работающие под давлением.
К тому же они не регистрируются в РТН.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Компрессор! Регистрация.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 28, 2016 1:21 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 9:11 am
Сообщений: 311
Откуда: г. Москва
Уважаемые коллеги, добрый день!
На предприятии планируется закупка воздушного компрессора для производственных нужд максимальным давлением 16 бар (1,6 МПа).
У меня несколько вопросов, прошу ответьте, пож-та:
1) Является ли данный компрессор сосудом, работающим под давлением? Вот уважаемый Sam сверху пишет, что компрессор не является сосудом под давлением, на чем основывается его умозаключение?;
2) Подлежит ли данное ТУ регистрации в Ростехнадзоре?
3) Необходимо ли в связи с этим регистрировать ОПО?
4) Необходимо ли создавать в связи с этим структуру на предприятии (отв. за безоп. производство работ, за испр состояние и т.д).

Если можно, сошлитесь на НПА, пож-та.

Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Компрессор! Регистрация.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 28, 2016 1:45 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Savrasoff писал(а):
Уважаемые коллеги, добрый день!
На предприятии планируется закупка воздушного компрессора для производственных нужд максимальным давлением 16 бар (1,6 МПа).
У меня несколько вопросов, прошу ответьте, пож-та:
1) Является ли данный компрессор сосудом, работающим под давлением? Вот уважаемый Sam сверху пишет, что компрессор не является сосудом под давлением, на чем основывается его умозаключение?;
2) Подлежит ли данное ТУ регистрации в Ростехнадзоре?
3) Необходимо ли в связи с этим регистрировать ОПО?
4) Необходимо ли создавать в связи с этим структуру на предприятии (отв. за безоп. производство работ, за испр состояние и т.д).

Если можно, сошлитесь на НПА, пож-та.

Спасибо.


Для начала закажите для изучения Паспорт и Руководство на компрессор, а потом на ночь читайте:

Утверждены
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 25 марта 2014 г. N 116

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ
ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ"

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Компрессор! Регистрация.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 29, 2016 9:44 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 9:11 am
Сообщений: 311
Откуда: г. Москва
павел писал(а):
Savrasoff писал(а):
Уважаемые коллеги, добрый день!
На предприятии планируется закупка воздушного компрессора для производственных нужд максимальным давлением 16 бар (1,6 МПа).
У меня несколько вопросов, прошу ответьте, пож-та:
1) Является ли данный компрессор сосудом, работающим под давлением? Вот уважаемый Sam сверху пишет, что компрессор не является сосудом под давлением, на чем основывается его умозаключение?;
2) Подлежит ли данное ТУ регистрации в Ростехнадзоре?
3) Необходимо ли в связи с этим регистрировать ОПО?
4) Необходимо ли создавать в связи с этим структуру на предприятии (отв. за безоп. производство работ, за испр состояние и т.д).

Если можно, сошлитесь на НПА, пож-та.

Спасибо.


Для начала закажите для изучения Паспорт и Руководство на компрессор, а потом на ночь читайте:

Утверждены
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 25 марта 2014 г. N 116

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ
ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ"


Руководство по эксплуатации компрессора у меня под рукой (паспорта нет). Компрессор Ingersoll rand IRN11K-TAS-9-H-500. Рабочее давление около 10 бар (1 Мпа), мощность - 11 кВт, объем рессивера 500 л. (0,5 м3), температура от -10 до +120 °С. Выглядит он вот так
http://oooprona.ru/kompressor-vintovoj-s-chastotnym-privodom-ingersoll-rand-nirvana-irn11k-10-h

Поправьте меня, если я в чем-то не прав:
1) ФНП № 116 от 25.03.2014 г. на нас распространяются, т.к. у компрессора давление больше, чем 0,07 МПа;
2) Если правила на нас распространяются, то необходимо обучить в учебном центре ответственных лиц и обслуживающий персонал, создать структуру - написать приказ по этому вопросу;
3) По поводу учета компрессора в органах Ростехнадзора.
Согласно п. 215 вышеобозначенных правил не подлежит учету в органах Ростехнадзора следующее оборудование под давлением: ...... сосуды, работающие со средой 2-й группы (согласно ТР ТС 032/2013), при указанной выше температуре (200 °С), у которых произведение давления (МПа) на вместимость (м3) не превышает 1,0.
Как я понял у нас среда 2-ой группы, т.к. ничего легковоспламеняющего и взрывоопасного у нас нет.
1 МПа*0,5 м3 = 0,5 (не превышает 1,0) - следовательно ставить на учет в Ростехнадзор наш Компрессор не нужно.
4) По поводу регистрации ОПО.
Согласно п. 217 регистрировать ОПО в этом случае не надо.

Я прав во всем?
Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Компрессор! Регистрация.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 29, 2016 10:08 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Savrasoff писал(а):
1) ФНП № 116 от 25.03.2014 г. на нас распространяются, т.к. у компрессора давление больше, чем 0,07 МПа;


ФНП распространяются ТОЛЬКО на ресивер.... на него должен быть отдельный паспорт... в отношении ресивера надо соблюдать правила...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь